首页 > 论坛 > 砂石|集料试验检测
  • 有关粗集料压碎值换算的问题
    1#
    • taoconline
    • 2010-01-15
    桥梁混凝土用粗集料压碎值是否需要经过公式y=0.816x-5换算?路面混凝土用粗集料呢?
  • 2#
    • 29666636
    • 2010-01-16
    那事必须的
  • 3#
    • 29666636
    • 2010-01-16
    必须换算,否则一般的碎石都不能合格~
  • 4#
    • taoconline
    • 2010-01-16
    都需要换算吗?有没什么依据?
  • 5#
    • wenzhibiao
    • 2010-01-18
    应该都要换算吧
  • 6#
    • yjhjc
    • 2010-03-15
    只有沥青和水泥混凝土之分 水泥混凝土要 沥青不要
  • 7#
    • 5YAllword
    • 2010-11-13
    柔性 路面一般不换算。
  • 8#
    • liuyuanhua
    • 2010-12-10
    都需要换算,这个公式是通过两种方法比较,得出来的比较精确的。
  • 9#
    • llcbzyq
    • 2011-05-26
    这个换算公式是建立在旧的T0315和T0316基础上的。新旧T0315试样规格不一样。不能换算。如要换算,注意试样规格。还要注意新桥规实施在前,此规程在后。未见有关文件、公告、通知,要求用于桥梁的粗集料压碎值用此法试验后换算。认为还应用旧T0316或GB《建筑用卵石、碎石》。
  • 10#
    • 425881227
    • 2011-08-26
    新桥规JTG/T F50-2011中的粗集料石料压碎指标已与JTG E42-2005规范接轨,不需要再以y=0.816乘x-5进行修正。具体可咨询质检站,不要信道听途说。我是浙江省的,质检站刚组织学习过新桥规。
      最新消息!电话咨询了编制部门,那个叫田克平的,他们说不要换算,直接按集料试验规程2005来试验。
  • 11#
    • scshaobo
    • 2012-08-21
    全国石灰岩怎么办!我用我当地的石灰岩做出来的数据是 新规:23.8 20.6 两组 老规范:10.4 9.3 按新桥规的规定,大于C30的混凝土不能使用了
  • 12#
    • xushuying
    • 2012-08-27
    新桥规是不换算的,只是有了新的规定,以内碎石的压碎值是18%一下,这个详见桥规勘误
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册