33#

二、监理实施细则
监理实施细则是在监理规划的指导下,由专业监理工程师针对项目的具体情况制定的更具
有实施性和可操作性的业务文件。
1.编制依据
(1)已批准的监理规划。
(2)与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料。
(3)施工组织设计。
2.主要内容
(1)专业工程的特点。
(2)监理工作流程。
(3)监理工作的控制要点及目标值。
(4)监理工作的方法及措施。
一、工程概况
二、编制依据
1、《建设工程监理规范》(GB50319-2000);
2、《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95);
3、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98);
4、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000);
5、《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059-95);
6、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001);
7、《公路养护质量检查评定标准》(JTJ075-94);
8、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95);
9、公路工程施工图纸及预算;
10、其他相关资料。
三、本工程的专业特点
1、本段公路按四级公路山岭重丘标准进行设计,路基宽7.5m,其中行车道为1.5%,路肩2.5%,填土路堤边坡为1:1.5。高填土路段,每填高8m,设一级1m宽的平台,挖土边坡采用1:0.75,挖石边坡采用1:0.3,深挖路堑每挖深8m,设一级1m宽的平台,以利深挖路堑边坡的稳定。
2、路面结构采用23cm厚水泥砼面层,18cm厚5%水泥稳定石屑基层,15cm厚砂砾垫层。水泥砼路面抗折强度不小于4.5Mpa,基层顶面回弹模量Et≥100Mpa,5%水泥稳定石屑基层,7天抗压强度大于2.0Mpa。
3、本工程的单位、分部及分项工程内容的划分:
序号 单位工程 分部工程内容 分项工程内容
1 路基工程 路基土石方工程 土方路基
排水工程 管道基础及管节安装
检查(雨水)井砌筑
浆砌排水沟
涵洞 砼圆管涵
砌筑工程 挡土墙
护坡
2 路面工程 路面工程 垫层
基层
面层
路缘石
路肩
四、监理工作的流程
1、本工程的监理总流程:
详见图一;
2、本工程各分项工程的监理流程:
详见图二至图十一。
五、监理工作的控制要点及目标值
(一)土方路基施工监理
1、监理控制要点
(1)基本要点:
1)在路基用地和取土坑范围内,认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求。
2)不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料强度(CBR)应符合规范和设计规定。
3)路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好。
4)施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡。
(2)外观要点:
1)路基表面平整,边线直顺。
2)路基边坡坡面平顺、稳定、不得亏坡,曲线圆滑。
3)取土坑、弃土堆、护坡道、碎落台的位置适当,外形整齐、美观,防止水土流失。
4)设计植草的路段,未发现明显缺陷。
2、监理控制的目标值
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
高速公路
一级公路 其他
公路
1 压实度(%) 零填及路堑上路床(cm) 0~30 95 93 密度法:每2000m²每压实层测4处
路堤
(mm) 上路床 0~30 95 93
下路床 30~80
上路堤 80~150 93 90
下路堤 >150 90 90
2 弯沉(0.01mm) 不大于设计计算值
3 纵断高程(mm) +10,-15 +10,-20 水准仪:
每200m测4断面
4 中线偏位(mm) 50 100 经纬仪:每200m测4点,弯道加HY、YH两点
5 宽度(mm) 不小于设计值 米尺:每200m测4处
6 平整度(mm) 15 20 3m直尺:每200m测4处×3尺
7 横坡(%) ±0.5 ±0.5 水准仪:每2000m测4个断面
8 边坡 不陡于设计值 抽查每200m测4处
(二)浆砌排水沟施工监理
1、监理控制要点
(1)基本要点:
1)砌体砂浆配合比准确,砌缝内砂浆均匀饱满,勾缝密实。
2)浆砌片(块)石、混凝土预制块的质量和规格应符合设计要求。
3)基础中缩缝应与墙身缩缝对齐。
4)砌体抹面应平整、压光、直顺,不得有裂缝、空鼓现象。
(2)外观要点:
1)砌体内侧及沟底应平顺。
2)沟底不得有杂物。
2、监理控制的目标值
项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 砂浆强度(MPa) 在合格标准内
2 轴线偏位(mm) 50 经纬仪:每200m测5点
3 沟底高程(mm) ±50 水准仪:每200m测5点
4 墙面直顺度(mm)或坡度 30或不陡于设计 20m拉线、坡度尺:
每200m查2点
5 断面尺寸(mm) ±30 尺量:每200m查2点
6 铺砌厚度(mm) 不小于设计 尺量:每200m查2点
7 基础垫层宽、厚(mm) 不小于设计 尺量:每200m查2点
(三)管道基础及管节安装施工监理
1、监理控制要点
(1)基本要点:
1)管材必须逐节检查,不合格的不得使用。
2)基础混凝土强度达到5MPa以上时,才可进行管节铺设。
3)管节铺设应平顺、稳固,管底坡度不得出现反坡,管节接头处流水面高差不得大于5mm。管内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。
4)管道内的管口缝,当管径大于1000mm时,应在管内作整圈勾缝。
5)管口内缝砂浆平整密实,不得有裂缝、空鼓现象。
6)抹带前,管口必须洗刷干净,管口表面应平整密实,无裂缝现象。抹带后应及时覆盖养生。
7)设计中要求防渗漏的排水管须做渗漏试验,渗漏量应符合要求。
(2)外观要点:
1)管道基础混凝土表面平整密实,侧面蜂窝不得超过该表面积的1%,深度不超过10mm。
2)管节铺设直顺,管口缝带圈平整密实,无开裂脱皮现象。
2、监理控制的目标值
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 混凝土抗压强度或砂浆强度(MPa) 在合格标准内
2 管轴线偏差(mm) 50 经纬仪或拉线:
每两井间测3处
3 管内底高程(mm) ±20 水准仪:
每两井间测2处
4 基础厚度(mm) 不小于设计值 尺量:
每两井间测3处
5 管座宽度(mm) 不小于设计值 尺量、拉边线:
每两井间测2处
6 抹带 宽度 不小于设计值 尺量:
按10%抽查
厚度 不小于设计值
7 相邻管内底错口(mm) 5(下游低于上游) 按10%抽查
(四)检查(雨水)井砌筑施工监理
1、监理控制要点
(1)基本要点:
1)井基混凝土强度达到5MPa时,方可砌筑井体。
2)砌筑砂浆配合比准确,井壁砂浆饱满,灰缝平整。圆形检查井内壁应圆顺,抹面光实,踏步安装牢固。
3)井框、井盖安装必须平稳,井口周围不得有积水。
(2)外观要点:
1)井内砂浆抹面无裂缝。
2)井内平整圆滑,收分均匀。
2、监理控制的目标值
项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 砂浆强度(MPa) 在合格标准内
2 轴线偏位(mm) 50 经纬仪:每个井检查
3 圆井直径或方井长、宽(mm) ±20 尺量:每个井检查
4 井盖与相邻路面高差(mm) 雨水井 0~-4 水准仪、水平尺:
每个井检查
检查井 0~+4
(五)砌石、混凝土挡土墙施工监理
1、监理控制要点
(1)基本要点:
1)石料规格和质量应符合有关规定。
2)地基必须满足设计要求。
3)砂浆或混凝土的配合比符合试验规定。
4)砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞;干砌时不得松动、叠砌和浮塞。
5)墙背填料符合设计和施工规范要求。
6)沉降缝、泄水孔数量应符合设计要求。
(2)外观要点:
1)砌体坚实牢固,勾缝平顺,无脱落现象。
2)混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%,深度不超过10mm。
3)泄水孔坡度向外,无堵塞现象。
4)沉降缝整齐垂直,上下贯通。