首页
>
论坛
>
土工试验检测
水稳层要不要做弯沉试验??
1
#
hu00999
2017-06-26
水稳层要不要做弯沉试验,如要做按什么规范。什么时候开始做?个人感觉不用做,但客户有要求!:default8:
2
#
wenzi888
2017-06-26
沥青砼路面水稳层要做弯沉试验 水泥砼路面不用做。
3
#
flke_007
2017-06-26
根据设计和业主要求确定做还是不做
4
#
lee02110
2017-06-27
按评定标准是要做的,铺筑面层前做。详见评定标准水泥混凝土路面部分基本要求里
5
#
lis44215
2017-06-27
JTG/T F20-2015有 62页和63页
6
#
hu00999
2017-06-28
回复
lis44215[/color" target="_blank">的帖子
谢了!
7
#
xxwljm
2017-06-28
水稳属于半刚性基层(底基层),不需要做弯沉。只有柔性基层才需要做弯沉。
8
#
wanghui5
2017-07-22
看设计要求了,一般要做的!
9
#
微笑3360
2017-09-09
沥青砼路面水稳层要做弯沉试验
10
#
yuhuo_1979
2018-01-26
弯沉是检测承重层的应变恢复能力的,水温属于半刚性基层,一般不会要求做的。 客户需要做的话,需要按照设计的各层弹性模量计算出设计弯沉值。现在设计是按照连续体系计算的,原则上是不需要检测的。以前的设计是按照弹性层状体系设计的,还是可以计算出来的。
11
#
hu00999
2018-09-07
要做的,但基本没什么意义!设计上有水稳的弯沉值!!!
12
#
openyou
2018-11-19
5楼正确,水稳层要做弯沉的!
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册