首页 > 论坛 > 土工试验检测
  • 水稳层要不要做弯沉试验??
    1#
    • hu00999
    • 2017-06-26
    水稳层要不要做弯沉试验,如要做按什么规范。什么时候开始做?个人感觉不用做,但客户有要求!:default8:
  • 2#
    • wenzi888
    • 2017-06-26
    沥青砼路面水稳层要做弯沉试验 水泥砼路面不用做。
  • 3#
    • flke_007
    • 2017-06-26
    根据设计和业主要求确定做还是不做
  • 4#
    • lee02110
    • 2017-06-27
    按评定标准是要做的,铺筑面层前做。详见评定标准水泥混凝土路面部分基本要求里
  • 5#
    • lis44215
    • 2017-06-27
    JTG/T F20-2015有 62页和63页
  • 6#
    • hu00999
    • 2017-06-28
  • 7#
    • xxwljm
    • 2017-06-28
    水稳属于半刚性基层(底基层),不需要做弯沉。只有柔性基层才需要做弯沉。
  • 8#
    • wanghui5
    • 2017-07-22
    看设计要求了,一般要做的!
  • 9#
    • 微笑3360
    • 2017-09-09
    沥青砼路面水稳层要做弯沉试验
  • 10#
    • yuhuo_1979
    • 2018-01-26
    弯沉是检测承重层的应变恢复能力的,水温属于半刚性基层,一般不会要求做的。 客户需要做的话,需要按照设计的各层弹性模量计算出设计弯沉值。现在设计是按照连续体系计算的,原则上是不需要检测的。以前的设计是按照弹性层状体系设计的,还是可以计算出来的。
  • 11#
    • hu00999
    • 2018-09-07
    要做的,但基本没什么意义!设计上有水稳的弯沉值!!!
  • 12#
    • openyou
    • 2018-11-19
    5楼正确,水稳层要做弯沉的!
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册