    击实试验前加水是12,14,16%闷的土,击实试验完后烘干的是23.6,26.1,28.1%含水率,,,,,击实试验前的土是晒干的,土是高液限土,没称错,没算错。之我拿晒干土的土去烧含水率的11.5%,土是干的如果有10以上的含水绝对看的出来;高液限土会烧失掉吗?问题是我CBR要按哪个含水率加水制样?
  • 2#
    • xingpingqihe
    • 2016-08-09
    击实前烧了含水率还相差那么多?说明你做的含水率试验做的不准,可能土中含有机质不适合然烧法,用烘干法重新做
  • 3#
    • youhao
    • 2016-08-10
    高液限土本来含水就大,晒完土之后测含水还有11.5%?可以接受! 然后你又按12%....闷土打击实 测出来含水23.6%.....你还没有找到最佳含水还做什么cba
  • 4#
    • lis44215
    • 2016-08-10
    土没有晒干 又加了那么多水
  • 5#
    • wdm659
    • 2016-08-18
    你确定你的土是晒干了?太不规范了!
  • 6#
    • xinhai68
    • 2016-09-06
    重做......
  • 7#
    • qidian1985
    • 2016-11-15
    晒干的黏土含水有78个很正常啊
  • 8#
    • qidian1985
    • 2016-11-15
    烘干温度别超过70
  • 9#
    • ainjly
    • 2016-11-20
    晒干土做击实需要提前做土含水量的,不能直接开始做击实试验