首页 > 论坛 > 公路与城镇道路
  • 讨论拆模注意事项
    1#
    • fjmthy
    • 2007-06-06
    1、GB50204-1992 P9 第2.4.1条 现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度(等级),应符合设计要求;当设计无要求时,仅对跨度小于等于2m的板规定为50%,其余的多为75%~100% ;

    2、当且仅当设计无要求时,施工和施工监理的朋友们千万要注意“设计无要求时‘这一条文适用的先决条件;

    3、当今,奇异建筑很多,某些结构师的结构配图又存在某种缺失,如果施工项目经理盲目过早拆模,结构师将结构设计配图缺失引起的构件开裂等问题的”盆子“全部往施工项目经理头上扣,到那时候,项目经理花费的时间、费用和精力就远不是”省下“区区一点点模板及支架的租赁费能够弥补得了的;

    4、按现有对普通混凝土从入模到强度形成的认知,32.5级普通水泥拌制的混凝土在20摄氏度条件下14天达到设计强度等级的75%;42.5级普通水泥拌制的混凝土在20摄氏度条件下10~11天达到设计强度等级的75% ;

    5、如果C30混凝土4天达到31.7Mpa,它的28天强度等级绝对不是C30 ! 这种是属于采用提高混凝土强度等级的”技术措施“,来争取工期,以金钱买时间。
     
  • 2#
    • Lily0927
    • 2007-06-06
    非常感谢
  • 3#
    • zhbin1858
    • 2007-08-10
    谢谢!!!
  • 4#
    • hjp017
    • 2007-08-11
    谢谢,受教了
  • 5#
    • lidexing
    • 2008-02-14
    非常感谢
  • 6#
    • 阿洋
    • 2008-02-22
    再写详细一些就好了,把注意事项再写出来。
  • 7#
    • lidexing
    • 2009-09-21
    谢谢了
  • 8#
    • ftkk
    • 2009-09-21
    可惜现实中拆模的时间一般是一天
  • 9#
    • kingdom
    • 2010-03-02
    haoshuai
  • 10#
    • bmory
    • 2010-03-03
    O(∩_∩)O谢谢