首页 > 论坛 > 公路与城镇道路
  • 轻型井点降水施工方案
    1#
    • stec2009
    • 2010-10-12
    1、工程简介
    着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?
    2、降水方式方法及采取的措施
    现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。
    3、降水工作中应注意的事项
    在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项
    4、计算书(附后)
    本节主要讨论轻型井点降水有关计算


    轻型井点降水计算

    一、 总涌水量计算



    1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,
    用下式计算公式:

    (2H―s)s
    Q=1.366K
    lgR―lgx0
    2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:

      (2H―s)s
    q=1.366K
      lgR―lgr

    式中:K—土的渗透系数(m/d);
    H—含水层厚度(m);
    s—水的降低值(m);
    R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• K
    r—井点的半径(m);
    x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π
    F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);
    π—圆周率,取3.1416;

    二、井点管需要根数
    井点管需要根数n可按下式计算:
      Q
    n=m
    q
    式中 q=65π•d•l 3√ K
    式中:
    n—井点管根数;
    m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;
      q—单根井点管的出水量(m3/d);
    d—滤管直径(m);
    l—滤管长度(m);
    三、井点管平均间距
    井点管平均间距D(m),可按下式计算:
      2(L+B)
    D=
    n-1

    求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。
    式中:L—矩形井点系统的长度(m);
      B—矩形井点系统的宽度(m);

    四、例题
    某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。
    解:(1)井点系统布置
    该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。







    (2)基坑总涌水量计算
    含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 m
    降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0m
    基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:
    x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11m
    抽水影响半径:R=1.95 s√H• K =1.95×4√6.7×5 =45.1m
    基坑总涌水量:
    (2H―s)s
    Q=1.366K
      lgR―lgx0
      (2×6.7―4)×4
    =1.366×5
      Lg45.1―lg11
      =419 m3/d

    (3)计算井点管数量和间距
    单井出水量:
    q=65π•d•l 3√ K
      =65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√ 5
    =20.9 m3/d
    井点管数量:
    Q 419
    n=m =1.1× =22根
    q 20.9
    在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。
    井点管间距平均为:

    2×(24.6+15.6)
    D= =2.77 m 取2.4m
    30―1

    井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:

    2×(24.6+15.6)
    D= ―2≈31.5根
    2.4
    用32根。
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册