首页 > 论坛 > 公路与城镇道路
  • A匝道桥现浇连续箱梁碗口支架计算(按2009年新规范)
    1#
    • zqs121
    • 2010-01-09
    A匝道桥现浇连续箱梁模板及碗扣式支架检算
    一、工程概况
    A匝道桥位于大广高速公路衡大段LQ27合同段大名互通内,为A匝道上跨越主线桥,交角75°,桥长158米,中心桩号为AK0+182.549(= K216+870),跨径为20+4*28+20米现浇预应力连续箱梁,桥面宽度:15.5米 (0.5米墙式护栏+14.5米行车道+0.5米墙式护栏)。下部结构为柱式墩、肋板式桥台、钻孔桩基础。本桥自AK0+155.167起位于缓和曲线上。
    现浇预应力箱梁设计混凝土强度等级为C50,分两期浇筑,为等高度五跨单箱三室预应力混凝土连续箱梁,梁体高度1.7m。
    为此,依据设计图纸、施工技术规范、水文、地质情况,并充分结合现场的实际施工状况,为便于该区段连续箱梁的施工,保证箱梁施工的质量、进度、安全,我部采用满堂碗扣式支架组织该区段连续箱梁预应力混凝土整体现浇施工。
    具体箱梁断面图如下:

    已通过监理审批,我自己做的,请多多指教。A匝道桥现浇支架连续箱梁碗扣式支架计算书.rar
  • 2#
    • 阿洋
    • 2010-02-27
    值得大家学习的好资料
  • 3#
    • GWY1214
    • 2010-03-05
    这个内容接触少,我要下载一下!谢谢!
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册