首页 > 论坛 > 公路与城镇道路
  • 张拉后的箱梁锚垫板坏拉,,,,怎么处理
    1#
    • 185866494
    • 2007-09-24
    大家给说说
  • 2#
    • Lily0927
    • 2007-09-24
    没遇见这种情况。我真的想问一句,你的工地在哪里?你们工地的事情真多,我都替你担心
  • 3#
    • admin
    • 2007-09-24
    没有看清是腹板还是底板的锚垫板坏了?
  • 4#
    • gangzi
    • 2007-09-25
    很简单如果负责任就把它凿开,再换一块,重新张拉,只有这样,我们以前就是这么办的,
    不负责任就直接封锚就完了,建议处理!
  • 5#
    • 清风
    • 2007-09-25
    把它凿开,再换一块,重新张拉,
  • 6#
    • 185866494
    • 2007-09-25
    是地板中间那个,,坏啦
  • 7#
    • gjgtom2004
    • 2007-09-25
    只有凿开,重新更换锚垫板,砼补强后,再张拉预应力,就不知道是砼不行,还是钢筋配筋的原因,还是防爆钢筋的安放位置不准,还是预应力张拉实施超大,松弛钢绞线时要特别注意安全
  • 8#
    • 看日出
    • 2007-09-25
    先找原因啦,大多是锚下砼振捣不到位拉  处理意见同楼上 凿除松散砼补强同时更换全新锚垫板 重新张拉
  • 9#
    • 蔡阿爸
    • 2007-09-26
    :D :D :D :D :D
  • 10#
    • 试验者
    • 2007-09-27
    好像注完浆了啊,怎么重张啊!
  • 11#
    • 185866494
    • 2007-09-27
    还没有注浆,,,张拉后,,第二天就成这样拉
  • 12#
    • 冰儿
    • 2007-09-27
    原帖由 gangzi 于 2007-9-25 9:36:00 发表
    很简单如果负责任就把它凿开,再换一块,重新张拉,只有这样,我们以前就是这么办的,
    不负责任就直接封锚就完了,建议处理!




    支持gaozi的建议~~~
  • 13#
    • zhaopeng_0207
    • 2007-09-29
    肯定是砼振捣不密实!!产生空洞!换了就是!!反正张拉完了!!
  • 14#
    • yfs
    • 2007-09-29
    从图片来看好像已经是注完浆了,这样可以不用处理.
  • 15#
    • 185866494
    • 2007-10-02
    还没有注浆。。。
  • 16#
    • 浪迹天涯
    • 2007-10-03
    从图片来看好像已经是注完浆了,垃圾监理说没有注,就当没注吧。有一占可以看得出来,钢绞线都已经切掉了,怎么放张呀?如果直接凿开危险就大了!如果钢绞线没切掉的话,可以放张、补强后换垫板重新张拉。现在我也不知道怎么办了,呵呵。
  • 17#
    • sxheliren
    • 2007-10-16
    明显是张拉端的钢筋没有放足或振捣不密实,所以坏了,凿除开裂部位,补足相应缺陷后张拉
  • 18#
    • mohjy
    • 2007-10-17
    到底是在张拉时坏的还在注浆时坏的,是底板中间的锚垫板坏了.如果是张拉时坏的就不应该压浆.压浆后又如何进行补救.真的没有见过.看样子只有废掉.
  • 19#
    • 185866494
    • 2007-10-18
    没有注浆,,张拉的第二天就成这样子拉
  • 20#
    • dhl197728
    • 2007-10-23
    首先要确定损坏的原因!!!!然后,视情况处理,如果仅仅是张拉过程中破坏还应该看在什么阶段。
  • 21#
    • 舆狼共舞
    • 2007-12-23
    估计是你张拉时混凝土强度不够,建议将破坏砼凿除,用环氧树脂砼补起后再张拉。
  • 22#
    • 工程小子
    • 2007-12-30
    我们施工的时候也碰到这个问题,通常是因为端头布筋多,施工不仔细的话就会造成振捣不能密实,再加上强度没到达就张拉了  所以张拉的时候就蹦掉了..和楼上说的一样  采用加入环氧树脂等配制的高标号砼补强就好了...
  • 23#
    • whj0872
    • 2007-12-31
    如果还未注浆,同意7楼的处理意见,
    如果已经注浆,此板就不能使用了。
  • 24#
    • 185866494
    • 2008-03-19
    谢谢诶。。。
  • 25#
    • 454203521
    • 2008-03-21
    你好
  • 26#
    • lyz1125
    • 2008-03-29
    我的处理方法是:先分析锚垫板坏的原因,可能是锚垫板自身质量问题,那么就要换正规厂家的合格产品,而且,在以后的施工中不能使用这种不合格的产品,(虽然说施工中锚垫板都不用做质量检测,但是不能排除所有的锚垫板都是合格的),;如果是锚端头部分砼振捣不均匀,或有漏浆现象造成砼致密程度不均匀,在张拉预应力时,造成锚垫板受力不均匀而破坏,这是就要采取高标号水泥净浆对不密实的梁端注浆,待达到设计强度后,再张拉。
  • 27#
    • 中尉
    • 2008-07-06
    我也碰到过一次,凿掉原来的混凝土,重新更换一个新的锚垫板和钢绞线,再重新张拉.
  • 28#
    • nanlingsongtao
    • 2008-07-21
    凿开重新换一块锚垫板,当然还要对砼进行补强在此张拉、压浆
  • 29#
    • tw87878787
    • 2008-07-22
    凿开重新换一块锚垫板
  • 30#
    • chengailong1978
    • 2008-07-27
    将原来的锚垫板凿开 换新的 用环氧树脂砂浆粘上 第二天即可张拉
  • 31#
    • tony016301
    • 2008-09-21
    锚下混凝土振捣不到位,而且根据我的经验,你没有加螺旋加强筋!
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册