    预应力筋张拉时发生断丝、滑丝怎么办?
    1、质量问题及现象
    预应力筋在张拉与锚固时,由于各种原因,发生预应力筋的断丝和滑丝,使预应力钢束受力不均匀,造成构件不能达到所要求的预应力度。
    2、原因分析
    1)实际使用的预应力钢丝或预应力钢绞线直径偏大,锚具与夹片不密贴,张拉时易发生断丝或滑丝。
    2)预应力束没有或未按规定要求梳理编束,使得钢束长短不一或发生交叉,张拉时易发生断丝或滑丝。
    3)锚夹具的尺寸不准,夹片的误差大,夹片的硬度与预应力盘不配套,易屡丝和滑丝。
    锚圈放置位置不准,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,会造成预应力钢束断线。
    4)施工焊接时,把接地线接在预应力筋上,造成钢丝间短路,损伤钢丝,张拉时发生断丝。
    5)把钢束穿入预留孔道内时间长,造成钢丝锈蚀,砼砂浆留在钢束上,又未清理干净,张拉时产生滑丝。
    6)锚圈放置位置不准,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,会造成预应力钢束断线。
    7)油压表失灵,造成张拉力过大,易产生断丝。
    3、预防措施
    1)穿束前,预应力钢束必须按规程进行梳理编束,并正确绑扎。
    2)张拉预应力筋时,锚具、千斤顶安装要准确。
    3)张拉预应力筋时,锚具、千斤顶安装要准确。
    4)当预应力张拉达到一定吨位后,如发现油压回落,再加油时又回落,这时有可能发生断丝,如果发生断丝,应更换预应力钢束,重新进行预应力张拉。
    5)焊接时严禁利用预应力筋作为接地线,不允许发生电焊烧伤波纹管与预应力筋。
    6)张拉前必须对张拉端钢束进行清理,如发生锈蚀应重新调换。
    7)张拉前要经权威部门准确检验标定千斤顶和油压表。
    8)发生断丝后可以提高其它束的张拉力进行补偿;更换新束;利用备用孔增加预应力束。
  • 2#
    • Lily0927
    • 2007-07-31
    感谢分享
  • 3#
    • qingzhou
    • 2007-12-24
    分析的好啊
  • 4#
    • qwerok
    • 2007-12-24
    很好哦
  • 5#
    • lidexing
    • 2008-02-14
    感谢分享
  • 6#
    • 阿洋
    • 2008-03-07
    谢谢了,非常好小文章
  • 7#
    • libin1
    • 2008-03-21
    dddddddddddd
  • 8#
    • 楠丫
    • 2008-05-08
    谢谢,实用
  • 9#
    • zhbin1858
    • 2008-05-12
    谢谢分享!
  • 10#
    • wxliang0523
    • 2008-05-17
    不错呀
    谢谢
  • 11#
    • qushaogui
    • 2008-05-17
    感谢分享
  • 12#
    • qushaogui
    • 2008-05-17
    感谢分享
  • 13#
    • qushaogui
    • 2008-05-17
    感谢分享
  • 14#
    • chyzy505
    • 2008-08-17
    实际使用的预应力钢丝或预应力钢绞线直径偏大,锚具与夹片不密贴,张拉时易发生断丝或滑丝

    好资料
    又上了一课,原以为钢绞线 规范是 139 mm2
    有些取值一般是 140 mm2

    实际有些达 143 的情况 ,本以为,比设计大就行.
    没想到还有这么多问题
  • 15#
    • 2008-08-17
    有用处,就是太简单了
  • 16#
    • 错错
    • 2008-12-31
    顶一下:default6:
  • 17#
    • ZFJ
    • 2009-02-03
    谢谢分享
  • 18#
    • 王华2009
    • 2009-02-07
    太好了,感谢楼主的恩赐!
  • 19#
    • lidexing
    • 2009-09-18
    谢谢了
回复
登录后发表回复。没有注册?立即注册