制冷楼钢结构安装作业指导书
制冷楼钢结构总重约300T。
一、安装前的准备
1、16根立柱基础顶板面的清理,并逐根在顶板面上放出立柱十字中心线,且按规定要求在顶板上标上该立柱柱号。
2、同样,在每根立柱的柱脚底板上,以螺孔为基准,放出十字中心线。
3、距柱脚上部5M处,在立柱翼缘正中焊上一小桩并悬挂上吊线锤;检查立柱的垂直度。
4.在立柱对接下面1m的位置,焊接L50×5 长2m(四个方向)角钢,绑扎2000×300×50的木跳板,以备焊接时站人;同时在立柱的两个方向焊接2个Φ10圆钢吊环,起挂安全带用。
二、吊装
1、吊装立柱
(1)先安装6根,顺序如下:Z2、Z3、Z9、Z10、Z15、Z16;每根立柱用圈梁连接,再安装承重梁,形成稳定结构。
(2)立柱安装必须“对号入座”,不得错位,且需认准翼缘方向,吊装前上部系好缆风绳;
(3)立柱套进4根地脚螺栓就位后,调正柱底板十字中心线与基础顶板十字中心线相吻合后,套上平垫块,戴上螺帽。此时,只需略为带紧即可。吊钩此时可适当放松;
(4)检查并校正立柱垂直度。借助吊锤及150mm钢直尺,检查立柱垂直度,垂直度的调正,可用人工拉缆风绳,亦可用装载机配合,略微拉动立柱,在立柱底板与基础顶板间打进垫片(最好为钢楔子)的方法加以调正。
(5)调正好立柱垂直度后对角紧固地脚螺栓。并松钩。
5、吊装二层楼面圈梁
(1)首先吊装Z9、Z10之间圈梁L1-9-10。圈梁就位后复核Z9、Z10二立柱中心距5400及用水平尺找正圈梁水平后即可点焊(改制时已要求在立柱上焊制定位角钢,如有遗漏,吊装前应预先补上)。
(2)圈梁与立柱的固定,是用二块连接板将腹板焊接起来,焊缝高度10mm。
(3)再吊装圈梁L1-16-15就位,校核找平,焊接。
6吊装Z9、Z10、Z15、Z16间楼面板结构
(1)现场用枕木和3根[20槽钢搭置组装平台;
(2)将横梁L1-9-15、L1-10-16置于平台上,并将隶属于该片楼面的二根组合梁,13根小横梁,按编号图顺序与横梁组成一整体;
(3)吊装Z9、Z10、Z15、Z16楼面板,搁于各立柱的牛腿上;
(4)核实Z9、Z15和Z10、Z16之间的间距9000无误后即可与立柱点焊固死。
(5)4台电焊机同时分4个作业面施焊,横梁与立柱翼缘面的焊接为满焊,焊缝高度10mm。
7、按顺序吊装立柱Z8、Z7、Z6及Z11、Z12、Z13。
8吊装圈梁L1-8-9、L1-10-11及L1-15-6、L1-13-16。
9、吊装Z8、Z7、Z9楼面板结构
(1)在组装平台上将隶属于该片楼面的一根组合梁,6根小横梁与圈梁L1-7-8按顺序用螺栓连接起来。而另一端用[20槽钢横于面上逐根与小横梁等固死,使其楼面板成为一整体;
(2)吊装就位,将其组合梁,小横梁与L1-9-15横梁上相对应的孔用螺栓连接起来,校正后紧固螺栓并拆除[20槽钢。
(3)将圈梁L1-7-8与立柱焊死。如焊缝口较大,可贴钢板。
10、吊装Z12、Z11、Z10楼面板结构。
11、吊装小横梁1根与立柱Z7及L1-9-15横梁连接。
12、吊装小横梁1根与立柱Z12及L1-10-16横梁连接。
13、吊装Z7、Z6、Z15片楼面板结构。
14、吊装Z12、Z13、Z16片楼面板结构。
15、吊装C1-8-9及C1-10-11斜撑。
16、吊装C1-6-7及C1-12-13斜撑。
17、吊装立柱Z2、Z3。
18、吊装圈梁L1-2-3。
19、吊装Z2、Z3、Z15、Z16片楼面板 结构。
20、吊装立柱Z14、Z1及Z5、Z4。
21、吊装圈梁L1-3-4、L1-1-2。
22、吊装Z5、Z6、Z15片楼面板结构。
23、吊装Z14、Z13、Z16片楼面板结构。
24、安装立柱Z5与横梁L1-3-15之间小横梁1根。
25、安装立柱Z14与横梁L1-16-2之间小横梁1根。
26、吊装Z3、Z4、Z5片楼面板结构。
27、吊装Z2、Z1、Z14片楼面板结构。
28、分别吊装C1-15-6、C1-13-16、C1-3-4、C1-1-2及C1-13-14、C1-6-5
6根斜撑。
29、在不影响设备安装的部位铺设二楼平台花纹钢板。
30、架设上二楼平台的正规楼梯。
31、三、四、五层楼平台楼面板安装顺序同二层楼。
32、三层楼平台安装完成后,可进行空中立柱对接,按柱号对接,校正后烧焊,腹板可贴焊连接板,翼缘处可绑焊角钢加以加固。
33、立柱对接可按上述顺序分批进行,亦可连续将16根立柱对接成功。具体情况由现场安装定。
34、每一层楼面板安装完成后,必须立即安装斜撑。二层楼下部斜撑为10根,三层楼下部斜撑16根,四层楼下部斜撑为10根,五层楼下部斜撑为10根,顶部斜撑4根,共50根。
35、四榀层架在地面每二榀组成一整体后吊装,其后用中间支撑连接。
36、安装屋面板,处理密封,确保不漏雨。
37、付楼安装。
38、逐层安装保温墙板,及门窗等结构。
项目部机电部