首页 > 论坛 > 有问必答|悬赏
  • 关于闭水试验
    1#
    • lqunui
    • 2013-01-29
    请教一下污水管道(采用的HPDE双壁波纹管)做闭水试验时允许渗水是参照无压力的化学建材管道吗,公式Q=0.0046D(D为管内径,m3/24h.km)
    如果对的,那我怎么感觉现场用尺量的话,提前算出来的结果怎么这么小。假设长度为90米。有三口井,井内径为1米。管子内径为500mm的,请大家帮忙反算一下每分钟下降多少范围内合格。渗水量的单位换算成L/(min.m)本人算出来数据太小了。为0.061mm。求真相。请大家解答详细点,谢谢大家了。
  • 2#
    • zhyby
    • 2013-02-03
    有点难度,我把你这这问题问了几个同行,但都不知道答案,估计闭水试验不是常规试验,都做得少。做过的人也不精于此,似懂非懂的
  • 3#
    • maxiaozhi
    • 2013-02-21
    根据现行规范,不是测量水位的下降量,而是采用补水法,即在水位的下降过程中,从水桶中不断加水,使水位保持不变,然后称量加水量,以测算渗水量。
  • 4#
    • 夏飞
    • 2013-03-22
    根据现行规范,不是测量水位的下降量,而是采用补水法,即在水位的下降过程中,从水桶中不断加水,使水位保持不变,然后称量加水量,以测算渗水量。