首页 > 论坛 > 有问必答|悬赏
  • 预应力砼箱梁腹板裂缝
    1#
    • 凉爽的风天路
    • 2012-03-06
    冬季施工的预应力砼箱梁腹板张拉后出现裂缝,长度在5-6米,请问对以后使用有影响吗
  • 2#
    • 东方朔
    • 2012-03-06
    没影响,那是不可能的。有多大影响,那还要仔细检查后才能下结论
  • 3#
    • 凉爽的风天路
    • 2012-03-06
    裂缝的原因你能帮忙分析一下吗
  • 4#
    • 常情
    • 2012-03-07
    用测宽仪测量裂缝宽度,如果超出范围,就不能用
  • 5#
    • lagl2666
    • 2012-03-11
    冬季施工的预应力砼箱梁张拉前强度要达到规范要求,如果出现裂缝首先要看出现在腹板的什么部位,其次要量测缝的宽度,还要看看是否是通缝,再看看张拉时各项数据是否符合要求。如果裂缝在腹板的下部,且缝宽大于有关要求,那就要废掉。毕竟质量大如天,安全第一。
  • 6#
    • guoxiaoli
    • 2012-03-15
    如果是张拉过的的箱梁腹板产生的裂缝,说明腹板强度偏低造成,估计要报废了

  • 7#
    • miller
    • 2012-04-18
    原因应该是养护时间不够,梁体混凝土强度虽然达到张拉要求,但弹性模量远远没达到要求
    具体可参考施工规范,张拉要求这块
回复