关于钢筋保护层厚度允许偏差的问题
1
#
原来不是我
2010-08-19
各位朋友,请问用钢筋位置测定仪检测砼钢筋保护层时,允许偏差是多少?有无规范依据?规范编号是多少?有电子版的请上传一份,谢谢。
2
#
咪咪
2010-08-19
允许偏差是±1mm,标准为JGJT 152-2008 混凝土中钢筋检测技术规程
3
#
咪咪
2010-08-19
我已在资料上传区上传了标准