首页
>
论坛
>
有问必答|悬赏
钢筋焊接方面的问题??
1
#
曾经最美
2010-07-17
热轧带肋钢筋闪光对焊都有什么要求
2
#
278993842a
2010-12-01
闪光对焊使用前要焊一批送实验室,检测合格才能用的。现场表观也就看他焊的是否还有缝存在,钢筋是否被烧伤什么的
3
#
klk04
2010-12-03
看《钢筋焊接及验收规程》里面写的很清楚
4
#
lizhiguo
2010-12-30
拉伸冷弯必须合格,焊条要使用522
5
#
ac120
2011-02-26
闪光对焊基本检测抗拉、冷弯、焊后接缝宽度、轴心偏差,对焊机操作应该与焊条无关吧
6
#
jntl
2011-02-27
主要控制一个拉伸和冷弯
7
#
培元
2011-03-16
按规范取样试验,主要是原材的可焊性
回复