首页
>
论坛
>
有问必答|悬赏
水泥强度的问题
1
#
空空
2009-09-27
水泥三天的强度及其它指标都符合要求,已用于工程上,但28天的强度结果出来后,却不合格,请问这样的情况下,该如何处理?
2
#
3c3t
2009-09-27
要看是附属工程还是其他工程,是否受力?另外看差的多少?
3
#
huxianlei
2009-09-27
假如还有样品,重新进行检测;另还要看你试验室养护条件是否满足规定,如你的检测条件不如水泥厂的,没有存样,进行钻芯取样判定成品质量,在根据工程重要性进行具体的处理了。
4
#
lzwwd
2009-09-30
对水泥留样进行复试,同时对混凝土实体进行检测。
5
#
linsheng119
2009-10-04
这个问题,现在只能是一方面去复检,看合格与否,另一方面看所用部位的实体强度如何,若能达到,就可放心了!
6
#
jyx123
2010-01-20
看用在什么部位!
7
#
leiliping
2010-01-24
如果只是水泥强度不合格,现在主要看所施工的部位的强度是否满足设计要求。可以通过回弹或者钻芯确定;合格的话应该就合格了,不合格的话就只有返工了。
8
#
cfcfcf
2010-02-26
如果混凝土实体强度合格就没问题。
9
#
bzjlgs
2010-03-10
水泥应该有
留存
,试块应该有备检,实在不行了还可以回弹检测
10
#
rzy0411
2010-03-14
另外还得看强度差多少,如果强度差的在10%之内,估计混凝土的强度没有什么问题,后期强度会有增长的,因为现在的混凝土中,粉煤灰掺量都比较大。
11
#
headman
2010-03-14
首先检测实体强度,如果仍然不合格 申请复测。
12
#
lightlzm
2010-03-15
先回弹,回弹不行,就钻芯,钻芯不行就橇掉重做
13
#
lysqy
2010-03-17
那要看你该批水泥打的混凝土强度怎么样了,混凝土强度没问题就好
14
#
xieqiwei
2010-04-23
拿留样再做,然后对实体进行回弹
15
#
chen311000
2010-04-25
一般情况这种情况很少的,如果水泥有问题,水泥厂家早就发现了,不会给你一个工程使用的。估计你试验有问题;假如这个问题是真的存在,一点关系没有,因为技术员在做水泥混凝土的配合比预留很大的空间(出问题是技术员的,赚钱是老版的,傻啊),即使现场实体差一点也不要紧,楼上说了“后期强度会有增长的”。
16
#
jyx123
2010-04-25
最好钻芯取样的
17
#
c827
2010-04-25
会不会是养护出了什么问题,或者找个同一天做的试块做个对比?
18
#
weikai0301
2010-04-25
第三方取心
19
#
A8712598
2010-04-27
查看试验及试件养护条件是否符合要求,如果没问题,再查看一下出厂报告单的指标.
20
#
刘润泽
2010-04-27
通过回弹或者钻芯进行确定,合格的话应该就合格了否则的话只有返工了。
21
#
yangliyong
2010-04-30
我也遇到过,3天合格28天不合格。做配合比设计时候还能达到要求,真是怪了
22
#
sxpm616
2010-05-14
在水泥混凝土配合比设计时都会有水泥的富余系数,用你的水泥实际强度换算富余系数演算你的配合比强度等级,如果水灰比差别不大的话,影响不是很严重。如果差别比较大,建议取芯做抗压强度。如果不满足要求,那就需要与监理和设计协商一下,看看采取什么处理意见了
23
#
夏飞
2011-07-16
还是看结构实体的情况怎么样,可满足要求。
24
#
夏飞
2011-07-16
关键是看结构实体强度怎么样
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册