我们这设计个50号的混凝土,水灰比0.38杀率34用水量180,外加剂掺量0.012就是不出塌落度,我现在怀疑水泥和外加剂有冲突,不知道各位有什么意见,望指点!
2
#
tshrain199
2009-07-11
50号的混凝土,水灰比0.38,你的胆子有些大了,一般来说,C50混凝土最大水胶比不大于0.35,同时你的砂率有些偏小,这也是流动度小的原因之一,另外,对于C50混凝土,一般应采用高效减水剂,不知你用的外加剂减水率有多少?
3
#
niuniu6682000
2009-07-11
不出塌落度应该是水泥和外加剂有冲突
4
#
d2jldbc
2009-07-11
从你的信息来看,应该是减水剂的减水率达不到要求,因为外加剂的掺量已经达到0.012,而用水量180公斤,说明用水量没降下来。建议更换减水剂。