  • 关于配合比设计的问题
    1#
    • jntl
    • 2009-07-11
    我们这设计个50号的混凝土,水灰比0.38杀率34用水量180,外加剂掺量0.012就是不出塌落度,我现在怀疑水泥和外加剂有冲突,不知道各位有什么意见,望指点!
  • 2#
    • tshrain199
    • 2009-07-11
    50号的混凝土,水灰比0.38,你的胆子有些大了,一般来说,C50混凝土最大水胶比不大于0.35,同时你的砂率有些偏小,这也是流动度小的原因之一,另外,对于C50混凝土,一般应采用高效减水剂,不知你用的外加剂减水率有多少?
  • 3#
    • niuniu6682000
    • 2009-07-11
    不出塌落度应该是水泥和外加剂有冲突
  • 4#
    • d2jldbc
    • 2009-07-11
    从你的信息来看,应该是减水剂的减水率达不到要求,因为外加剂的掺量已经达到0.012,而用水量180公斤,说明用水量没降下来。建议更换减水剂。
  • 5#
    • jntl
    • 2009-08-01
    谢谢你们的指导!