首页 > 论坛 > 2024年道路工程试验检测考试
  • 砂检验心得
    1#
    • 29241314
    • 2010-01-27
    砂的筛分质量要求:
    1. 工地取样4400g 。
    2. 砂的粗细程度按细度模数u分为:粗砂 u=3.7~3.1 中砂 u=3.0~2.3 细砂 u=2.2~1.6 特细砂 u=1.5~0.7。
    3. 砂的筛应采用方孔筛,砂的公称粒径,砂筛筛孔的公称直径和方孔筛筛孔边长应符合3.1-2-1的规定。

    砂的公称粒径


    砂筛筛孔的公称直径


    方孔筛筛孔边长


    5.00㎜


    5.0㎜


    4.75㎜


    2.50㎜


    2.5㎜


    2.36㎜


    1.25㎜


    1.25㎜


    1.18㎜


    630um


    630um


    600um


    315um


    315um


    300um


    160um


    160um


    150um


    80um


    80um


    75um


    4. 砂的颗粒级配可按公称直径630um的筛孔的累计晒余量(以质量的百分比率计)分成三个级配区表3.1-2-2






    5.00㎜


    10~0


    10~0


    10~0


    2.50㎜


    35~5


    25~0


    15~0


    1.25㎜


    65~35


    50~10


    25~0


    630um


    85~71


    70~41


    40~16


    315um


    95~80


    92~70


    85~55


    160um


    100~90


    100~90


    100~90


    砂的颗粒级配应处表中的某一区。除公称粒径为5.00㎜和630um的累计筛余外,其余的可稍微超出累计筛余的分界线,但总超出不应大于5%。天然砂颗粒级配不合要求,应采用技术措施,保证混凝土的质量,方可使用。配制混凝土优选Ⅱ区;采用Ⅰ区时,提高砂率,保持足够的水泥用量,满足水泥的和易性;采用Ⅲ区砂,降低砂率;细砂应符合规定使用,泵送混凝土宜选用中砂。
    砂的筛分析试验:
    1. 仪器:(1)试验筛的公称直径分别为:10.00㎜、5.00㎜、1.25㎜、630um、315um、160um的方孔筛、筛盖、底盘各一个,筛框的直径为300㎜或200㎜;(2)天平——称量1000g,干量1g;(3)摇筛机、烘箱——温度控制范围为(105±5)℃、浅盘、硬、软毛刷等。
    2. 应符合以下规定;应通过10.00㎜的方孔筛,其颗粒不应大于10.00㎜,并计算筛余。经缩分后取样不少于550g两分,在(105±5)℃烘干至恒重,然冷却至室温备用。
    3. 步骤:准确取烘干试样500g(特细砂称250g)置于从大到小排列的筛(包底和盖),放在摇筛机上筛分10㏕,得到的每个筛上的筛余量再手筛一遍,通过的颗粒并入一个筛接着筛分,直至每分钟筛分的量不超过总量的1%为止,直到所以筛子筛完为止。含泥量超过5%时,应水洗试样,烘干后在筛分。
    4. 计算:(1)各筛上的筛余量均不得超过mr=A√-d/300计算出的剩留量,否则分成两分筛分,已两次之和做为筛余量;所有各筛的分计筛余量、底盘剩余量之和与总量相比不得超过1%(精确至1g);(2)分计筛余(筛余量/总量×100%);累计筛余(所有分开筛余的量之和);两次的累计筛余的平均值评定该试样的颗粒级配。(全精确至1%);砂的细度模数:uf=(β2+β3+β4+β5+β6)-5β1/100-β1(β1=5.00㎜…β6=160um)以两次试验结果的算术平均值作为测定值(精确至0.1),当两次试验所得的细度模数之差大于0.20时,应重做。
    砂的表观密度试验:工地取样为:2600g
    1. 仪器:(1)天平——称量1000g,感量1g。(2)容量瓶——容量500ml(标准法)李氏瓶——容量250ml(简易法)(3)烘箱——温度控制的范围为(105±5)℃(4)干燥器、浅盘、铝制料勺、温度计等。
    2. 应符合以下规定;经缩分后不少于650g的样品装入浅盘,在温度为(105±5)℃的烘干恒重,并干燥内冷却至室温(标准法);将样品缩分后不少于120g,在温度为(105±5)℃的烘干恒重,并干燥内冷却至室温,分成大致相等的两份备用(简易法)。
    3..试验步骤:(标准法)(1)称取烘干试样300g(mo)装入盛有半瓶冷开水的容量瓶中;(2)摇转容量瓶,充分搅动以排除气泡,静置24h,滴水至瓶劲刻度平齐,再塞紧瓶塞,擦干外壁水分,称重(m1);(3)倒出水和试样,将瓶内外洗净,加入水温相差不超过2℃的冷开水,滴水至瓶劲刻度平齐,再塞紧瓶塞,擦干外壁水分,称重(m2)。试验时应控制水温相差不超过2℃,可在15~25℃的温度范围内进行,两次试验相隔不超过2h。(简易法):(1)向李氏瓶注冷开水至一定的刻度,擦干瓶径内的水,记录水的体积(v1);(2)称取烘干试样50g,缓慢加入盛水的李氏瓶,冲洗内径上的试样,摇转以排除气泡,静置24h,记录水面升高后的体积(v2)。试验时应控制水温相差不超过2℃,可在15~25℃的温度范围内进行,两次试验相隔不超过2h。
    4.计算:(标准法):σ={(mo/mo+ m2-m1)-аt}×1000
      (简易法):σ={(mo/v2-v1)-аt}×1000
      (都精确至10Kg/m3)以两次试验的结果的算术平均值作为测定值,两次结果只差大于20Kg/m3应重新取样进行试验
回复