首页
>
论坛
>
桥梁检测加固
梁式桥裂缝检测的问题,有人给我看看分析的对不对
1
#
chh19860128
2017-04-17
空心板梁桥,梁板侧面等距分布8条竖向裂缝未贯通截面大概有截面的2/3长度,裂缝在测梁中部,呈中部宽两侧渐窄。考虑是非受力裂缝,应该是干缩裂缝。
空心梁板,底部横向裂缝未贯通截面裂缝宽度在限值左右,裂缝在箍筋的位置呈等距分布,整个梁底部都有,保护层厚度在28-32之间,搞不明白什么原因有没有人帮着分析下
2
#
wld1983
2017-04-18
如果板底横向裂缝在梁长范围内均存在,即靠近梁端附近也有,则不符合简支梁受弯性能特点,考虑是非受力裂缝。 为何基本对应箍筋位置,混凝土收缩原因、箍筋锈蚀原因还有可能一些施工未知原因。 首先一点,要看你保护层厚度测试是否准确,是否剔凿钢筋进行验证过,在准确无误的情况下再研究其产生原因。可发几张照片上来看看。
回复
请
登录
后发表回复。没有注册?
立即注册